您当前所在的位置:太原市立青电控设备有限公司 > 立青动态 > ARD智能电动机控制器在工业生产过程控制中的应用

立青动态

ARD智能电动机控制器在工业生产过程控制中的应用

关键词:

山西自动化山西电气龙城电务

2015-02-13

 

    一、概述:

        随着工业自动化水平的提高及各行业电动机应用的增多,单机容量的增大,这一数量庞大的电动机,按电压等级可分为10kV电动机、6kV电动机、380V电动机,按重要性可分为1类负荷、2类负荷、3类负荷,按容量可分为大型电动机、中型电动机、小型电动机。

        单纯的依赖DCS系统,或PLC控制系统,仅能完成对电动机的基本控制功能,而其保护、测量、整定、故障记录等功能还依赖大量的其他外围设备来完成,随着微机通讯技术的发展,采用分散分布式的结构集中控制、保护、测量、通讯功能于一体的综合自动化装置将是今后发展的方向。

        微机式智能保护设备可靠性、安全性在不断的提高,其功能也更加完善,应用更加广泛,以国外著名的电气公司相继推出低压电动机综合保护和控制设备为标志,一种全新的低压马达控制保护解决方案诞生,比较有代表性的有:阿尔斯通公司、罗克韦尔公司、东芝公司、西门子公司。ARD电动机保护器是目前国内具有国际水平的马达智能保护控制单元,在国内具有一定代表性。

        ARD在电动机控制中,取代了传统方案中的许多繁杂的二次接线,仅需接触器配合就可完成多种操作和大量的保护通讯功能。

        操作功能具有:直接起动、双向起动、星三角起动、停车等功能,可以编程就地操作或者设成远程控制,另外还可以通过编程器实现断路器的“三遥”测控。

        保护功能具有:过载反时限(多种等级曲线可选)、过流、漏电接地、欠流、三相不平衡、热保护、接触器吸合状态检测、起动超时、欠压等保护功能。

        监视功能:三相运行电流显示、电机起动电流显示。

        维护功能:起动次数、运行时间、接触器故障、历史故障信息查看、报警信息显示等功能。

        通讯功能:具有RS485接口,可挂接PROFIBUS现场总线、MODBUS现场总线。可实现“四遥”功能。

    二、ARD系列电动机保护器的突出优势

        ARD电动机保护器,是国内比较有影响力的产品。现在,电动机馈线保护控制系统从设计、安装、调试到投入运行,其周期越来越短,而对装置的要求却日益提高,这就要这个系统必须结构紧凑,智能化程度高,功能强大,使每台电动机均有最佳的保护,并且接线尽量简单。ARD正是基于以上要求设计的。

        1.1ARD本身除具备正常的直接起动、双向起动、星三角起动、停车等控制功能外,还能通过编程器,编程为就地操作或者远程控制。使得传统方案中复杂的二次接线,如:起、停逻辑电路,电气互锁逻辑电路,都可以取消,ARD的一切逻辑都由芯片完成,大大降低了接线成本。

        1.2保护功能更加完善,导致电动机的过载原因很多,如负荷过载、相故障、转子失速、起动超时,装置针对以上故障都可以进行正确判断并且进行保护。ARD除具有过载、过流、欠流、漏电故障保护外,还可以实现三相电流不平衡,电机断相保护、过热保护和接地故障监视功能。通过编程器可对装置参数进行设定。取消了传统功能单一结构复杂的热继电器、电流表、互感器、变送器、I/O模块、大熔点的操作按钮、以及二次继电器和线缆等。

        1.3配合操作显示模块,具有电流、故障类别、起动电流、起动时间、操作次数等显示功能。ARD显示模块可进行定值设置,性能测试,故障查询等多种操作。通过串行接口,与现场总线系统的连接,实现通讯组网,总线控制。

        1.4小巧的体积和灵活的安装方式。ARD可配显示模块使用,也可以单独使用,可以水平安装,也可以竖直安装,ARD的体积81.5×90×86,整个体积大约只有一个接触器大小。

    总之,ARD取代传统的接线,既节约了元器件,使总投资成本下降,又大幅度提高电机控制的可靠性和自动化水平。

    山西自动化  山西电气  龙城电务  太原市立青电控设备

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密