 1.额定工作电压和电流应分别不低于线路、设备的正常工作电压和电流或计算电流。

    2.长延时脱扣器整定电流应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定,同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8~1倍。

    3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流的1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02S时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02S,则应增加为不低于起动电流的1.7~2倍。

    4.额定短路分断能力和额定短路按通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。太原电控设备 太原立青电控设备有限公司 