消防用水量计算中的3.6是怎么来的??
消防用水量的计算思路,只需要三步!
1.某一类高层商业楼,建筑高度60m,建筑体积30000m³。设有室内消火栓系统;柴油发电机房设有水喷雾灭火系统;湿式和预作用自动喷水灭火系统;防火卷帘使用冷却水幕保护。室内各消防系统有关参数如下:
(1)消火栓系统设计用水量为432m³;
(2)湿式自动喷水灭火系统设计流量30L/s;
(3)预作用自动喷水灭火系统设计流量30L/s;
(4)防火卷帘冷却水幕设计用水量150m³;
(5)柴油发电机房水喷雾灭火系统设计用水量为50 m³;
计算该建筑室内部分消防用水量。
2.某电视广播中心,是一栋集办公与演出为一体的高层综合性建筑,消防最不利区域为演出中心的舞台防火分区,舞台消防系统设有消火栓系统(40L/s)、自喷系统(30L/s)、舞台葡萄架下采用雨淋灭火系统(90L/s)、舞台口设有固定防火分隔水幕保护系统(20L/s),计算该建筑室内部分的消防用水量。
【解析】本题中,湿式自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m³;预作用自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m³;水喷雾用水量为50m³;当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑物为单位分别计算消防用水量,取其中最大者为消防系统的用水量,该水灭火系统应取最大值108m³。所以该建筑室内部分消防用水量不应小于432+150+108=690m³。本题答案为C。
【解析】该建筑消防最不利区域为舞台防火区域,其最大的消防用水量就是舞台防火分区的用水量。防护区内舞台需要同时作用的各种水灭火系统是消火栓系统、雨淋灭火系统、水幕保护系统,此时消防用水量最大。根据《栓规》3.6.2可知,高层建筑中的综合楼,其消火栓系统和固定防火分隔水幕系统的火灾延续时间不应小于3.0h。雨淋灭火系统火灾延续时间为1.0h。该建筑的消防用水量=(40+20)×3.6×3+90×3.6×1=972m³。