您当前所在的位置:清大考试网 > 考试资讯 > 山西清大教育消防工程师考试题库:《综合能力》真题回顾51-80,附清大解析

考试资讯

山西清大教育消防工程师考试题库:《综合能力》真题回顾51-80,附清大解析

关键词:

山西注册消防工程师山西一级建造师报名山西成人函授网教学历

2016-11-07

 

推荐阅读


《综合能力》真题回顾1-30,附学川解析

《综合能力》真题回顾31-50,附学川解析

 

51.设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施,对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时,检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性,任一门户或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于(     )m。

A.5                              

B.10   

C.7                              

D.12

【参考答案】B

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.10,高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。

  

52.某商场,地上6层,建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所。第六层为电影院,建筑采用与基层墙体、装饰之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是(    )。

A.采用难燃材料在其表面设置完整覆盖的防护层

B.外墙外保温材料采用不燃材料

C.在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔

D.屋面外保温材料采用难燃材料

【参考答案】A

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.7.8,建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆,A选项错误。

根据6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级,B选项正确;

根据6.7.9 建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,C选项正确。

根据6.7.10 建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm。由此可知,屋面外保温材料是可以采用难燃材料的,但是没有提到保护层的的厚度,所以D选项有可能正确也有可能错误。单选要选出最符合题意的一项,所以本题最合适的答案应选A。

 

53.某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,   不属于防烟排烟系统日常巡查的是(  )。

A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态

B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能

D.每天检查电动排烟窗,自燃排烟设施的外观

【参考答案】C

【清大解析】每日巡查内容如下:

1.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示。

2.查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况。

3.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。

每年对所安装的全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求,C选项是年度检查内容。

 

54.既有建筑改造工程的外脚手架,应采用(  )材料搭设。

A.难燃                           

B.可燃   

C.易燃                           

D.不燃

【参考答案】D

【清大解析】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 4.3.4,外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,下列工程的外脚手架、支架的架体应采用不燃材料搭设:高层建筑;既有建筑改建工程。

 

55.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是(  )。

A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

B.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

C.每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

D.每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现不正常的消火栓应及时更换

【参考答案】B

【清大解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-2014 14.0.7,每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。

 

56.某政府办公楼,地下1层,地上16层,建筑高度52m,建筑面积36800㎡。该办公楼的下列场所中,不属于消防安全重点部位的是(  )。

A.档案室                         

B.健身房  

C.自备柴油发电机房               

D.计算机数据中心

【参考答案】B

【清大解析】确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常可从以下几个方面来考虑:

1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或储罐;氧气站,乙炔站,氢气站;易燃的建筑群等。

2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。

3)性质重要、发生事故影响全局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。

4)财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓库等。

5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

本题几个选项进行比较,很显然健身房的重要性最低。

 

57.某建筑物内设有火灾报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,不符合安   装要求的是(  )。

A.安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m

B.安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m

C.在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这     一高度上没有任何遮挡物

D.会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室门口

【参考答案】B

【清大解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50261-2005 3.4.1-2,点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,A选项正确。

根据3.4.1-4,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。B选项错误。

根据3.4.2,当探测区域的高度不大于20m时,线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m。红外光束感烟探测器距地面垂直距离为11m,中庭净高为12m,所以探测器发出的红外线距顶棚的距离应该在0.3-1m范围内,C选项正确。

根据3.4.11,探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向,D选项正确。

 

58.某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700㎡,下列做法中,错误的是(   )。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【参考答案】D

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.3.5-4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,D选项错误。

 

59.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查门开启操作,翻盖箱门的开启角度不得小于(     )。

A.155°                          

B.165°

C.170°                          

D.100°

【参考答案】D

【清大解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 3.2.3,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

 

60.对某建筑内的防烟分区设置情况进行防火检查,不应检查的内容是(  )

A.防烟分区的面积                    

B.挡烟垂壁

C.送风口的风速                      

D.防烟分区的划分

【参考答案】C

 

61.某建筑地上5层,建筑面积5800㎡。燃气气锅炉房采用机械通风,应检查该风机事故排风量换气次数是否不少于(    )次/h。

A.6                                  

B.10   

C.12                                 

D.15

【参考答案】C

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 9.3.16,燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;
2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

 

62.某购物中心,地下2层,建筑面积65000㎡,设置南、北2个开敞的下沉式广场。下列做法正确的是(    )。

A.分隔后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离宜为12m

B.南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

C.南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为该空间地面面积20%

D.下沉式广场设置商业零售点,但不影响人员疏散

【参考答案】B

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.12,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。
2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3)确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。

 

63.在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是(     )。

A.水成膜泡沫液                   

B.折射仪指数较小的泡沫液

C.氟蛋白泡沫液                   

D.抗溶水成膜泡沫液

【参考答案】C

【清大解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281-2006 6.2.3,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量。

 

64.下列关于电气防火说法中,错误的是(    )。

A.在供配电线路上加装过电流保护装置可保证该线路不会引发大火

B.在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器,可有效降低火灾发生概率

C.采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火

D.供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率

【参考答案】A

【清大解析】在供配电线路上加装过流保护装置、过电压保护装置或剩余电流式电气火灾监控探测器可以有效降低火灾发生的概率,但不能完全避免火灾,A选项说的过于绝对,故A选项错误,B、D选项正确。矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,这种电缆不会燃烧,C选项正确。

 

65.某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水喷雾灭火系统。系统   安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷出来水珠,均不能成雾。   现场用仪器测的水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化喷头与设计图纸、   喷头样本和产品相关检测资料对无异常。可能造成这种现象的原因是(    )。

A.水泵额定流量偏小               

B.管网压力偏低  

C.喷头存在质量问题               

D.管网压力偏高

【参考答案】C

【清大解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 3.1.3,水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa,题中系统工作压力为0.36MPa,符合要求,故管网压力正常,从而也说明水泵额定流量正常,故排除ABD。既然全部离心雾化喷头与设计图纸、   喷头样本和产品相关检测资料对无异常,只能是喷头存在质量问题。

 

66.2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-Xylene)是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体,简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右,爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级ⅡA级,按引燃温度分组属T1组,对二甲苯储存火灾危险性属(     )类。

A.乙                            

B.丙     

C.甲                             

D.丁

【参考答案】A

【清大解析】二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右。按危险性大的指来考虑。

 

67.下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是(    )。

A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常

B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常

C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常

D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常

【参考答案】D

【清大解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 9.0.6,每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

 

68.对自动灭火系统洒水喷头进行现场检测时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水   盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及(     )等标志。

A.玻璃球色标                     

B.相应时间指数  

C.玻璃球公称直径                 

D.水流方向

【参考答案】B

【清大解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 3.2.3,喷头的现场检验应符合下列要求:

1)喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;

2)喷头的型号、规格等应符合设计要求;

3)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

4)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;

5)闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。

 

69.汶川地震发生后,灾区需在数天内紧急搭建300余万帐篷和简易篷布房。相关文献曾给   出纸张、织物、木材的最小临界热辐射强度约为10KW/m³,并规定应急篷宿区之间的防火间距不应小于2M。为安全合理地确定帐篷的防火间距,进行了实体火灾试验。距起火帐篷不同测点处的热辐射强度值见下表。事实上,在确定薄膜类建筑的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素,当地的气象条件、尤其是风的影响成为控制性因素。参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)相关规定,帐篷防火分区的防火间距不宜小于(     )m。

距起火帐篷(m)

2

4

6

8

10

12

热辐射强度(KW/m³)

6.378

3.150

2.257

1.411

0.902

0.606

A.12                            

B.2  

C.8                             

D.10

【参考答案】A

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表5.2.2及表5.2.2注7耐火等级低于四级的既有建筑,耐火等级可按四级。

本题帐篷防火分区之间的防火间距,按照热辐射考虑,只需要2m就足够,但是参照《件数设计防火规范》考虑,帐篷耐火等级低于四级,两座低级建筑时间距离不小于12m。

 

70.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是(  )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗     

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验     

D.冲洗—严密性试验—强度试验

【参考答案】B

【清大解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-201412.4.1,官网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

 

71.某建筑消防设置投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报警及联动控制功   能需增容,火灾报警控制器(联动型)原有4块联动控制主板,经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中,正确的是(     )。

A.从原供货厂家购买2块联动控制主板,由施工单位直接安装调试

B.由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试

C.增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型)

D.断开原有已验收部分的控制线路,接入需增容部分

【参考答案】D

【清大解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 4.1.4,调试负责人必须由专业技术人员担任,条文解释中提到专业技术人员一般应由生产厂的工程师(或相当于工程师水平的人员),或生产厂委托的经过训练的人员担任,施工单位人员不属于专业技术人员,故A选项错误;原供货厂家可能是经销商,不能将原供货厂家等同于成产厂家,故B选项错误。

选项C,增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型),增设后两个报警控制器共6块联动控制主板,能够满足系统需求,C正确;

选项D,没有增加新的联动控制主板,直接把需增容部分连入原有线路,显然是不正确的。

 

72.下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是(     )。

A.经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验

B.IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验

C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验

【参考答案】A

【清大解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.1.5,灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验,A选项正确。

根据5. 5.4,灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格,B选项错误。

根据E.1.9,气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气或氮气,C选项错误。

根据E.1.3,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替,D选项错误。

 

73.根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)的规定,经消防机构审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更,应(  )。

A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件

B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件

D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

【参考答案】B

【清大解析】根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第二十条,建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。

 

74.火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段,其热释放速率大体按照时间的平方关系增长,通常   采用“t2”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t2”火灾增长模型,从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s的火灾是(  )“t2”。

A.中速                           

B.慢速  

C.快速                           

D.超快速

【参考答案】A

【清大解析】t2的增长速度一般分为慢速、中速、快速、超快速四种类型

增长类型

火灾增长系(kW/s2)

达到1MW的时间(s)

典型可燃材料

超快速

0.1876

75

油池火、易燃的装饰家具、轻的窗帘

快速

0.0469

150

装满东西的邮袋、塑料泡沫、叠放的木架

中速

0.01172

300

棉与聚酯纤维弹簧床垫、木制办公桌

慢速

0.00293

600

厚重的木制品

 

75.消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是(  )。

A.应急照明配电箱                 

B.应急照明分配电装置

C.应急照明灯具                   

D.应急标志灯具

【参考答案】A

【清大解析】 应急照明集中电源非集中控制型或者是集中电源集中控制型均不包括应急照明配电箱,自带电源非集中控制型或自带电源集中控制型中才有应急照明配电箱。

 

76.下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中,错误的是(  )。

A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装

B.水力警铃产品质量不合格或损坏

C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻

D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

【参考答案】D

【清大解析】水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警):

1)故障原因分析:

①产品质量问题或者安装调试不符合要求。 

②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

2)故障处理:

①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。

②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。

延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞会导致水力警铃误报警,不是水力警铃故障的原因。

 

77.按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是(  )。

A.应急组织机构                   

B.报警和接警处置程序

C.应急疏散的组织程序和措施       

D.员工的消防培训计划

【参考答案】D

【清大解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案,应当包括下列内容:

1)组织机构,包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

2)报警和接警处置程序。

3)应急疏散的组织程序和措施。

4)扑救初起火灾的程序和措施。

5)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

 

78.某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道分为建筑面积小于  20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是(  )。

A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向室前的门采用乙级防火门

B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口

C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0㎡

D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修

【参考答案】A

【清大解析】根据《建筑设计防火规范》6.4.14,避难走道的设置应符合下列规定:
1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。

 

79.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是(  )。

A.设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格

B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气实验时,宜采用自动启动方式且合格

C.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开

D.气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

【参考答案】C

【清大解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 7.4.3,系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。选项A正确。

根据7.4.2,系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格;根据E3.1-4,模拟喷气试验宜采用自动启动方式,B选项正确。

根据5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,C选项错误。

根据7.4.4,系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格,选项D正确。

 

80.安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规定要求的是(      )。

A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查

B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

C.全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志

D.按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查

【参考答案】C

【清大解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-201412.2.5,镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,检查数量应为全数检查,A选项错误;

经强制性产品认证的消防产品是生产、销售或使用的前提,但是认证过的产品在运输过程中可能会造成损坏,所以在安装使用前必须进行现场检查,B选项错误;根据12.2.6-7阀门应有清晰的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久性标志,C选项正确;根据12.3.11,当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,按数量抽查30%,但不应小于10个,D选项错误。

?

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
清大教育
联系人:辛老师
电话:15536976300 0351-2529520
邮箱:sxhtx@aliyun.com
地址:山西省太原市小店区平阳路大和昌业25层
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密