【案例一】
第一题:删除第3问问题中“和火灾自动报警系统”及解析2)。
第二题:题干中短边40m后补充“每层建筑面积均为3200㎡”;解析中第1问删除答案:3)该建筑物周长超过……(注意总长度与周长的区别,详见建规图示);解析中第4问补充“4)该商场消防电梯数量不应少于2部。”
解析中第3问补充答案:“电气报警探测器严禁直接接入火灾报警探测器回路,且报警信号应与火灾报警信号有明显区别。应采用电气火灾报警控制器接入图形显示装置,并调整报警信号现实。”
【案例二】
第一题:题干图中某制衣厂下面补充“耐火等级二级”
第二题:解析中第3问“30-40pa”改为“40-50pa”,“15-20pa”改为“25-30pa”;第4问解析改为“4.根据公式L=L1+L2(L加压送风系统所需的送风量,L1门开启时达到规定风速值所需的送风量,L2门开启时,规定风速值下其他门缝的漏风总量)
L1=AkVN1=4×0.7×2=5.6m³/s×3600=20160m³/h(Ak每层开启门的总断面积,V门洞断面风速,N1设计层数内的疏散门开启的数量)
L2=0.827×A×ΔP1/n×1.25×N2=0.827×0.005×61/2×1.25×2≈0.025m³/s×3600=90m³/h(ΔP-计算漏风量的平均压力差,当开启门洞风速为0.7m/s时,ΔP=6.0pa)。
所以L=20160+90=20250m³/h(5分)”
第三题:题干中“电影院和KTV之间……乙级防火门……”中的“乙级”改为“甲级”;问题2在建筑后补充“地上部分”。
第四题:解析中第5问解析3)改为“地上7层:[(300×4)+(180×12)]×0.75/100=25.2m”(在电影院固定座位是否乘以1.1上,各地审核标准不一,建议按照《建规》表5.5.20-1执行。)
【案例三】
第一题:题干中高层石棉加工车间的耐火等级改为二级。
第二题:第1问解析2)中“12年的干粉灭火器”改为“1具满12年的二氧化碳灭火器、1具满11年的手提式干粉灭火器”;第4问问题改为“计算该车间内灭火器的最小灭火级别”,删除解析中的“轻危险级单具灭火器……18个”整句。