 31.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是(  )。

A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应     急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情     况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

【参考答案】D

【清大解析】断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。

 

32.某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m,建筑面积25000   ㎡,在第四层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120㎡。下列做法中,符合规定的是(  )。

A.将厂房一层原150㎡的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔

B.在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h的防火墙1.0h的楼板与其     他部分分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

C.丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7m³,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防     火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限     为2.5h的防火墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

【参考答案】C

清大?解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3.5,员工宿舍严禁设置在厂房内,A选项将厂房一层办公区改成宿舍,即把宿舍设置在厂房内,故A选项错误。
 根据3.3.5,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,B选项应通过独立设置的安全出口疏散而不是通过相邻车间进行疏散,B选项错误。

根据3.3.7,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门,C选项正确。

根据3.3.6-2,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;D选项中间仓库存储油漆,油漆的火灾危险性属于甲类,故应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔,D选项错误。

 

33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监   控设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是(  )。

A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B.通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态

C.电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置

D.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

【参考答案】B

清大解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.2,采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制室图形显示装置按照下列要求显示相关信息

 

34.依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是(  )。

A.疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m

C.首层疏散外门宽度为1.1m

D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m

【参考答案】A

清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.3-4,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火,A选项正确。

根据5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。由表5.5.17知,一、二级耐火等级歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离为9m,假设全部设置自喷,安全疏散距离可增加25%,为:9×1.25=11.25(m),B、D选项错误。

根据5.5.18,除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合下表的规定

建筑类别

楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门

走道

疏散楼梯

单面布房

双面布房

高层医疗建筑

1.30

1.40

1.50

1.30

其他高层公共建筑

1.20

1.30

1.40

1.20

由上表可知,其他类高层公共建筑首层疏散外门的宽度最小为1.2m,C选项错误。

 

35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是(  )。

A.必须在材料进场前完成  

B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前完成

C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理

D.可在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验

【参考答案】D

清大解析】根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50345-2005 2.0.9,装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。

根据5.0.8 顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。AB选项说的太过绝对,故AB选项错误;C选项严格的说也不能算错,但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求。

 

36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每(  )应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。

A.月                             

B.年   

C.半年                           

D.季度

【参考答案】A

清大解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-2014 14.0.4-1,每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。

 

37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每(  )进行一次演练。

A.月                             

B.年   

C.半年                           

D.季度

【参考答案】C

清大解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十条规定:消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。

 

38.建筑防火风险评估流程顺序描述正确的是(  )。

A.信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级判断-风险控     制措施

B.信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-评估指标体系建立-风险控     制措施

C.信息采集-评估指标体系建立-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控     制措施

D.评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控     制措施

【参考答案】A

清大解析】建筑风险评估流程分为以下几个步骤:信息采集 、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制。

 

39.在自动喷水灭会设施检测工作中,通常会用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备,   如:电子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可能性,应采取的措施是(  )。

A.在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整

B.对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准

C.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准

D.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

【参考答案】B

 

40.泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作   要求的说法中,正确的是(  )。

A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液储罐底面

B.现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露

C.现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理

D.现场制作的常压钢制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性试验前进行

【参考答案】B

清大解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281-2006 5.3.2,常压泡沫液储罐的现场制作,安装和防腐应符合下列规定:

1)现场制作的常压钢制泡沫液储罐,考虑到比例混合器要能从储罐内顺利吸入泡沫液,同时防止将储罐内锈渣和沉淀物吸人管道堵塞管道,泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m,泡沫液督道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m。

2)现场制作的常压钢制泡沫液储罐需要进行严密性试验,试验压力为储罐装满水后的静压力,试验时间不能小于30min,目测不能有渗漏。

3)现场制作的常压钢制泡沫液储罐内、外表面应按设计要求防腐,并应在密性试验合格后进行。

  

41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定   的是(  )。

A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝     酸储量不超过1昼夜用量

B.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火墙和1.5h的楼板与其他部位     分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位     分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分     隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【参考答案】D

清大解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 条文解释3.1.1表3知,硝酸的火灾危险性属于乙类;根据3.3.6,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:

1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。

2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

 

42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是(  )。

A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料

C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

【参考答案】B

清大解析】封堵材料还有“有机封堵材料”,B选项说“均应为无机封堵材料”过于绝对,故B选项错误。

 

43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是(  )。

A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃

B.地上防护区有固定窗扇时不可设机械排风装置

C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》

D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

【参考答案】C

清大解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 5.1.3,储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度为-20~50℃,A选项错误。

根据7.0.5,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口应通向室外,B选项错误。

根据5.1.11,干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定,C选项正确。

根据6.0.2,设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立的火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间,D选项错误。

 

44.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是(  )。

A.消防联动控制器处于手动控制状态

B.消防水池水位略高于正常水位下限

C.有5只探测器保过故障,但现在处于正常状态

D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

清大答案】D

 

45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维护检查,该系统使用   柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时,控制器接到水温超高信号,对此情况,正确的处理措施为(  )。

A.立即停机停水,进行维修   

B.立即停机停水,水温降低后再开机

C.在10s内切换至备用泵   

D.允许主泵继续运行

【参考答案】B

  

46.下列接线方式中,符合电气防火要求的是(  )。

A.将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上

B.将铜导线个铝导线直接绞结后用胶布缠绕

C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上

D.将单芯导线烫锡后绞结,再用防水胶布缠绕

【参考答案】C

清大解析】同一端子上导线连接不应多于2根,且2根导线线径相同,A选项将2根不同线径的铜导线直接压接在一个端子上,当通过的电流较大时,线径小的导线容易发热,会造成火灾隐患,故A选项是错误的。

铜线、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头,也可采用在铜线接头处搪锡,B选项将铜、铝导线直接用胶布缠绕是错误的。

导线不应绞接,绞接会造成电阻过大,另外应用防火胶布缠绕而不是防水胶布缠绕,D选项错误。

 

47.对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中   正确的是(   )。

A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格

B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判断灭火器的配置合格

C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格

D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格

【参考答案】C

清大解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 4.2.3,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。

 

48.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前   管道安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于(  )mm。

A.400                            

B.500   

C.300                            

D.600

【参考答案】C

清大解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 5.4.6,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。

  

49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报   警阀进行检查时,发现安装在通往延迟器管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是(  )。

A.报警阀正常                     

B.报警阀故障,应拆下警组进行检修

C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口

D.报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施

【参考答案】A

清大解析】自动排水阀(小孔排水阀、自动滴水球阀)平时常开,主要是为了排除少量冷凝水和阀体中间腔渗入的水,保证中间腔与大气相通。报警阀开启时,该阀门自动关闭,不影响报警阀正常使用,因此该报警阀正常。

  

50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是(   )。

A.气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验

B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养

C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压

【参考答案】B

清大解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 8.0.9,低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。A选项错误,B选项正确。

根据8.0.7-5,应每个季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储量的90%,C选项错误。

根据8.0.6-2,高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%。由此可知,七氟丙烷灭火系统的储存容器压力可以低于额定的工作压力,可以低于额定工作压力的话应立即增压就是错误的,故D选项错误。

 
我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!