您当前所在的位置:清大考试网 > 考试资讯 > 山西清大教育消防工程师考试题库:《综合能力》真题回顾1-30,附清大解析

考试资讯

山西清大教育消防工程师考试题库:《综合能力》真题回顾1-30,附清大解析

关键词:

山西注册消防工程师山西一级建造师报名山西成人函授网教学历

2016-11-05

 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关  消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是(    )。

A.建筑面积21000㎡的饭店     

B.建筑面积1800㎡的医院门诊楼

C.建筑面积1100㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍  

D.建筑面积580㎡的网吧

【参考答案】B

【学川教育】根据《建设工程消防监督管理规定内容》(公安部令第119号)第十三章第十三条,对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。

1)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的 展示厅。

2)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。 

3)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场。

4)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业 性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。

5)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅 等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。

6)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、 夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

 

2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是(   )。

A.获得施工许可七工作日内提供    

B.获得施工许可三天内提供

C.获得施工许可五天内提供        

D.获得施工许可十个工作日内提供

【参考答案】D

【学川教育】根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)第四章第二十四条,对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案,或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收备案。本题答案为D。

 

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每(   )进行一次防火检查。

A.年                              

B.季  

C.月                              

D.周

【参考答案】B

【学川教育】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第二十六条,机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。本题打啊为B。

  

4.消防技术服务机构的职业人员,依法获得相应的(   )后,方可执业。

A.学位                            

B.职称  

C.学历                            

D.资格

【参考答案】D

【学川教育】根据《中华人民共和国消防法》第三十四条,消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 

  

5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是(   )和诚实守信。    

A.确保经济效益                    

B.维护公共安全  

C.确保工程进度                    

D.团结协作配合

【参考答案】B

【学川教育】注册消防工程师职业道德最根本的原则包括维护公共安全原则和诚实守信原则。本题答案为B。

 

6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和(    )。

A.行业协同                        

B.依法执业  

C.服务业主                        

D.顾全大局

【参考答案】B

【学川教育】注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。本题答案为B。

  

7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一  只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速  仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求  的是(   )。

A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

【参考答案】A

【学川教育】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 8.2.9条,机械排烟管道的风速,用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。BD选项错误。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.5.2,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。 

2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。开启的是相应防烟分区的排烟阀,故CD错。

注:排烟口的风速不大于10m/s,B选项严格来说不能说错,但是单选要选出最符合题意的一项,还是应该选A,本题严格来说不是很严谨。本题答案为A。

 

8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯要求出发,完  整的档案内容应包括(     )。

A.消防设施平面布局、系统验收报告、维护保养记录

B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料

D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

【参考答案】C

【学川教育】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第四十一条,消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实,全面反映单位消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。

第四十二条,消防安全基本情况应当包括以下内容:

1)单位基本概况和消防安全重点部位情况。

2)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。

3)消防管理组织机构和各级消防安全责任人。

4)消防安全制度。

5)消防设施、灭火器材情况。

6)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况。

7)与消防安全有关的重点工种人员情况。

8)新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

9)灭火和应急疏散预案。

第四十三条,消防安全管理情况应当包括以下内容:

  1)公安消防机构填发的各种法律文书。

  2)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。

3)火灾隐患及其整改情况记录。

4)防火检查、巡查记录。

5)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。

6)消防安全培训记录。

7)灭火和应急疏散预案的演练记录。

8)火灾情况记录。

9)消防奖惩情况记录。

题干说的是完整的档案内容,由此可知C选项最符合题意。

 

9.下列关于防火分区的做法,错误的是(  )。

A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5倍计算

B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区

C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍

D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

【参考答案】A

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.3.1注1,建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加1倍计算,A选项错误。

根据5.3.2,建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区,B选项正确。

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5.1.1,汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍。每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于规范规定的2.0倍,即防火分区的最大允许建筑面积增加1倍,C选项是正确的,只是变了个说法而已。

根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 4.1.1-2,人防工程内水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内,D选项正确。

 

10.灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及   时采购符合要求的灭火器进项等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是(  )。

A.二氧化碳灭火器                  

B.水基型灭火器  

C.洁净气体灭火器                  

D.干粉灭火器

【参考答案】A

【学川教育】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 5.4.3,灭火器出厂时间达到或超过下表规定的报废期限时应报废。

灭火器类型

报废期限(年)

水基型灭火器

手提式水基型灭火器

6

推车式水基型灭火器

干粉灭火器

手提式(贮压式)干粉灭火器

10

手提式(储气瓶式)干粉灭火器

推车式(贮压式)干粉灭火器

推车式(储气瓶式)干粉灭火器

洁净气体灭火器

手提式洁净气体灭火器

推车式洁净气体灭火器

二氧化碳灭火器

手提式二氧化碳灭火器

12

推车式二氧化碳灭火器

  

11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为   商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是(  )。

A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡  

B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡ 

D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡

【参考答案】D

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。
2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡。
3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

由题干描述可判断建筑为高层建筑,对应的防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡,建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意,题目问的是地下建筑商场的防火分区面积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积,即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡,全部设置自喷后可增加到2000㎡,因此本题答案为D。

 

12.某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储存罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是(    )。

A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧

B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心

C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧

D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

【参考答案】A

【学川教育】根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 4.2.6,全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。[条文说明]全厂性高架火炬在事故排放时可能产生“火雨”,且在燃烧过程中,还会产生大量的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下,如吹向生产区,对生产区的安全有很大威胁。为了安全生产,故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。A选项正确。

根据4.2.9,采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘,B选项错误。

根据4.2. 10,消防站的位置宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧,C选项错误。

根据4.2.2,可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧,D选项错误。

 

13.下列内容中,不属于电器防爆检查的是(  )。

A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上  

B.导线材质

C.电气线路敷设方式                            

D.带电部件的接地

【参考答案】A

【学川教育】防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求,A选项属于建筑防爆检查。

 

14.下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中,正确的是(  )。

A.喷头的单孔直径不应大于6mm  

B.应采用快开型选择阀

C.采用局部应用灭火方式时,可不设置火灾声光报警器

D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件

【参考答案】B

【学川教育】根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 5.2.6,喷头的单孔直径不得小于6mm,A选项错误;根据5.2.2,选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等,B选项正确;根据7.0.1,防护区内及入口处应设火灾声光警报器,防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌,C选项错误;根据5.3.1-7,管道分支不应使用四通管件,D选项错误。

 

15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括(  )。

A.制定灭火和疏散预案并组织演练  

B.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续

C.明确消防安全责任分工          

D.确定消防安全管理人员

【参考答案】B

【学川教育】根据《中华人民共和国消防法》第二十条规定,举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

 

16.已确定消防安全管理人的单位,消防安全管理人应履行的消防安全职责是(  )。

A.贯彻执行消防规定,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防情况

B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划

C.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

D.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规定

【参考答案】C

【学川教育】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)第六条,单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

1)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。

2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。

6)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。

7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:

1)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。

2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

3)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。

6)组织管理专职消防队和义务消防队。

7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

ABD选项是消防安全责任人应当履行的消防安全职责,本题答案为C。

 

17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是(     )。

A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号

B.对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动档烟垂壁的自动降落情况

C.手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号

D.启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行

【参考答案】B

【学川教育】根据《火灾自动报警系统设计防火规范》GB50116-2013 4.5.1-2,应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落,对挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,只会有一个动作信号,在收到一个动作信号的的情况下消防联动控制器是不会控制电动挡烟垂壁降落的,B选项这种检测方法是错误的,本题答案为B。

根据4.5.1,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

根据4.5.2,排烟系统的联动控制方式应符舍下列规定:

1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

 

18.下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是(  )。

A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m

B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

【参考答案】A

【学川教育】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-2014 12.3.6,消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

1)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;

2)消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;

3)消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;

4)地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;

5)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

6)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;

7)消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;

8)地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。

 

19.某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000㎡。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防积水系统设置的做法中,错误的是(  )。

A.室外消防给水管管径为DN100  

B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100

C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连成环状

D.室内消防给水系统的消防用水为10L/s

【参考答案】D

【学川教育】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5.3.7-2,临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100,A选项正确。

根据5.3.10,在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:

1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。C选项正确。

2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100。B选项正确。

根据5.3.9,在建工程临时室内消防用水量不应小于下表的规定。

建筑高度、在建工程体积(单体)

火灾延续时间(h)

消火栓用水量(L/s)

每只水枪最小流量(L/s)

24m<建筑高度≤50m 或30000m³<体积≤50000m³

1

10

5

建筑高度>50m或体积>50000m³

1

15

5

本题建筑体积2000×26=52000m³,大于50000m³,所以其室内消火栓用水量不应小于15L/s, D选项错误。   

 

20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不合符相关规范要求的是(  )。

A.某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣板装饰

B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

C.某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料板墙板装饰

D.某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

【参考答案】D

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.7.12,建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)附录B,铝扣板、木纹金属板的燃烧性能为A级,PVC塑料板墙板的燃烧性能为B1级,难燃仿花岗岩装饰板的燃烧性能为B1级。

A、B选项采用A级燃烧性能的装饰材料正确;C选项建筑高度<50m,可采用燃烧性能为B1级的装饰材料;D选项建筑20层,建筑高度肯定是>50m的,故外墙不能采用燃烧性能为B1级的装饰材料,D选项错误,本题答案为D。   

 

21.下列关于消防电梯的说法中,正确的是(  )。

A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯  

B.消防电梯轿厢的内部装修的内部装修应采用难燃材料

C.消防电梯应专用于消防灭火救援  

D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

【参考答案】D

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:

1)建筑高度大于33m的住宅建筑。
2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

根据7.3.4,符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

根据7.3.8,消防电梯应符合下列规定:
1)应能每层停靠。
2)电梯的载重量不应小于800kg。
3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
4)电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
5)在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
7)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

 

22.闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情   况中,符合相关施工验收规范要求的是(  )。

A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验

B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min

C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

D.施工单位按每批喷头5只碰头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

【参考答案】A

【学川教育】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 3.2.3-5,闭式喷头应进行密封性试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

C选项只说了抽取1%但没有确定最少是几只喷头,故C选项错。不是抽取5只喷头,而是抽取每批喷头的1%且不少于5只进行检测,D选项错误。

 

23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷  头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是(  )。

A.可以使用,国外产品质量有保证        

B.可以使用,该喷头系高速雾化喷头

C.可以使用,进口查验时未发现任何问题  

D.不能使用

【参考答案】D

【学川教育】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 4.0.1,系统所采用的产品或组件应符合国家现行相关标准规定,依法实施强制性认证的产品应具有符合市场准入制度要求的有效证明文件。

 

24.楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是(  )。

A.建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间

B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间

C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D.地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间

【参考答案】D

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
根据5.5.13,下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑。
2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。
3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。
4)6层及以上的其他建筑。

A选项写字楼高度30m<32m,应设置封闭楼梯间,A选项正确。

B选项10层医院病房楼,建筑高度一定是大于24m的,属于一类高层,应设防烟楼梯间,B选项正确。

C选项裙房应设置封闭楼梯间,假设裙房与高层建筑之间设置防火墙,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求,按单、多层要求设置的话设置封闭楼梯间是可以的,C选项正确的。

D选项地上2层的内廊式老年人公寓应设置封闭楼梯间,如果是外廊式老年公寓,可设置敞开楼梯间,D选项错误。

 

25.南昌、衡阳和哈尔滨增先后发生3起建筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构、上部均为砖混结构。实事上,下列建筑结构中,耐火性能相对较低的是(    )。

A.砖混结构                       

B.钢筋混凝结构  

C.钢结构                         

D.钢筋混凝土排架结构

【参考答案】C

【学川教育】钢结构由钢材制作,其耐火性能较差,一般情况下需涂防火涂料提升燃烧性能。常用钢结构构件的耐火极限只有15-30min,砖混结构、钢筋混凝土结构和钢筋混凝土排架结构构件的耐火极限一般情况下大于2h。

 

26.某超高层办公建筑,建筑高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行   检查,下列检查结果中,正确的是(    )。

A.设置了独立的机械排烟设施

B.第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为55m

C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔

D.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火墙分隔

【参考答案】C

【学川教育】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.23,建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
2)通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
3)避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/㎡计算。
4)避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
5)避难层应设置消防电梯出口。
6)应设置消火栓和消防软管卷盘。
7)应设置消防专线电话和应急广播。
8)在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
9)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

 

27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定B类不合格的是(  )。

A.报警控制器规格型号与设计不符  

B.施工过程质量管理检查记录不完整

C.火灾探测器的备品数量不足      

D.系统抽检中有一探测器无法发出警报信号

【参考答案】B

【学川教育】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 5.1.7,系统工程质量验收判定标准应符合下列要求:

1)系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。

2)验收前提供资料不符合本规范第5. 2.1条要求的定为B类不合格。

3)除1、2款规定的A、B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格。

4)系统验收合格判定应为: A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。

根据5.2.1,系统验收时,施工单位应提供下列资料:

1)竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。

2)工程质量事故处理报告。

3)施工现场质量管理检查记录。

4)火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录。

5)火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。

ACD属于A类不合格,本题答案为B。

 

28.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查的内容的是(   )。

A.报警阀组气动性能测试    

B.水流指示器动作性能测试

C.水源供水能力测试        

D.水泵接合器完好性检查

【参考答案】C

【学川教育】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 9.0.11,消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力,A选项错误;根据9.0.17,每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验,B选项错误;根据9.0.3,每年应对水源的供水能力进行一次测定,C选项正确;根据9.0.16,消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全,D选项错误。

 

29.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是(  )。

A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

B.在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育

C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安     全宣传教育

D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

【参考答案】B

【学川教育】单位应当根据本单位的特点,建立健全消防安全教育培训制度,明确机构和人员,保障教育培训工作经费,按照下列规定对职工进行消防安全教育培训:

1)对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。

2)对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训。

3)消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。

4)单位应定期开展全员消防教育培训,落实从业人员上岗前消防安全培训制度;组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练,到消防教育场馆参观体验,确保人人具备检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力。

单位对职工的消防教育培训应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。

各社区居民委员会、村民委员会应当开展下列消防教育培训工作:

1)利用文化活动站、学习室等场所,对居民、村民开展经常性防火和灭火技能的消防安全宣传教育。

2)组织志愿消防队、治安联防队和灾害信息员、保安人员等开展防火和灭火技能的消防教育培训。

3)在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训。

B选项是各社区居民委员会、村民委员会开展的消防教育培训工作,本题答案为B。

 

30.下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是(  )。

A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高出自由跌落

B.水枪应从距地(2.0±0.02)m高出自由跌落

C.水枪应从距地(1.8±0.02)m高出自由跌落

D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高出自由跌落

【参考答案】B

【学川教育】将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位子各跌落二次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
清大教育
联系人:辛老师
电话:15536976300 0351-2529520
邮箱:sxhtx@aliyun.com
地址:山西省太原市小店区平阳路大和昌业25层
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密